登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:柱式变压器400的,验收情况
点击:1245 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
lpx777777
厂里的柱式变压器四百的,低压侧中性线未接地,建设部门的说,供电局验过了,不用管。我在想,中性线不接,低压配电柜也不接地,是不是标准的?
于是打电话问规划部门,规划设计的说,高压是施工队自己出图纸,自己干,单位规划设计部门没有参与,至于接地问题嘛,目前还是要接地的。
问完规划部门,再问施工单位,一个女同志说,给你问问吧,让他电话联系。十二点了,还没动静,看来还得下午我催催了。
上传照片,带字那个是单位的,下面的是农村井井通的,人家做的还是不错的
最后修改:
2017/12/26 12:09:08
17-12-26 12:00
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
应该接地的呀,不接地不能验收 的。
17-12-26 12:39
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可以查看设计图纸。
见过室外电杆上的变压器有接地线,但未注意中性点是否接地。
17-12-26 13:21
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
17-12-26 21:06
4楼
编辑
引用
管理
goldage
看图片的接地线好像有点小哦
17-12-26 21:52
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
画圈的给你那么详细,看来顶楼实在要仔细看
17-12-26 22:15
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
3楼标识的详细。
昨特意看了路边的一台柱上变压器,其中性点有接地线。
17-12-27 10:45
7楼
编辑
引用
管理
uc78
查看设计图
17-12-28 22:09
8楼
编辑
引用
管理
346953791
咱们常用的低压供电系统是TN-C……中性点是直接接地……
17-12-28 23:08
9楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
低压配电系统:TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 中国国内绝大部分的接地系统都是TN系统,TN-C\TN-S\TN-C-S。如果设计的是TN系统,第一个T的意思就是中性点直接接地。
17-12-29 08:57
上一页
下一页
工控新闻
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
北京人形具身智能数据基地有望采集完成“百万小时数据”
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
三菱电机新质产品再获表彰,引领智能制造新纪元
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
ABB 发布Ethernet-APL CoriolisMaster科氏力质量流量计,全系列流量计具备Ethernet-APL技术
锚定工业AI“操作系统”,西门子在京发布新技术并拓展伙伴合作
更多新闻资讯