主题:【话题】变频器上用的是4-20ma的电流信号为什么要串个电阻?(20171221)

点击:8177 回复:31

18楼说的是阻抗问题,没影响,对于4-20mA的转换2-10V,2V的起点电压在变频器内部的参数会找齐的。一般的变频器模拟量端子输入都是可以在内部参数规格化的。
采用远传4-20mA电流信号,在变频器端子处用并联电阻转换成电压信号,这是通常的做法,它比直接电压传输有更好的效果。
17-12-21 15:52

引用 kdrjl 在 2017/12/21 15:52:25 发言【内容省略】

阻抗是另一个问题,相信你也不会将0-10v与2-10v等同
虽然变频器,PLC等可以通过内部做修正----这恐怕不是楼主问题的答案
4-20mA电流信号到了变频器门口,为什么还要并个电阻换成电压信号?
1.变频器等次低,不能接收4-20mA信号
2.设计者或设个套(防山寨),或增加客户维修的难度(内部设置)
3.还不能熟练设置参数
17-12-21 22:06

引用 kdrjl 在 2017/12/21 15:52:25 发言【内容省略】

不过现在也有4-20ma输入的变频器了
17-12-22 09:28
就是把4-20ma的电流信号改为0-10v的电压信号吗
17-12-22 18:05

引用 kdrjl 在 2017/12/21 15:52:25 发言【内容省略】

给你点赞!!!表情
17-12-22 18:09
哇,这三点很精辟。嘻嘻。
17-12-22 19:40
4-20mA和0-10V兼备的端子输入,已经是很普遍的了。现在是智能时代。搞这个选项不存在任何问题。易如反掌。
17-12-22 19:42
谢谢。长距离传输的模拟量信号,比如100m以上的距离,用4-20mA形式,就很好。电压的就差事了。
17-12-22 19:44

引用 kdrjl 在 2017/12/22 19:44:42 发言【内容省略】

是的!
17-12-22 20:42
这个是采样电阻,电阻两端有4-20ma电流经过
21-01-13 20:51