主题:cp1w-cif01通讯RS232怎么判断好坏?

点击:3138 回复:11

欧姆龙CP1L-cp1w-cif01和威伦MT6100I触摸屏通讯不上了,不知道什么原因?
17-12-19 19:27
如果有件,互换最简单。没有就得一件一件跟电脑连,看看有没有坏件。最后检查波特率之类的设置。
17-12-19 19:37
线对不对呢,通讯参数对不对?
这个模块连接下电脑,可以读写plc就是没有问题的
17-12-19 19:49
呵呵;用这个RS232连一下电脑看能不能连的上就明白了;
17-12-19 20:26
连编程软件看看能不能连得上
17-12-19 21:09

引用 zly464157386 在 2017/12/19 19:27:45 发言【内容省略】

关键首先要看你硬件接线是否正确!告诉我如何接线的!
17-12-19 21:19

引用 zly464157386 在 2017/12/19 19:27:45 发言【内容省略】

CP1W-CIF01接线:
你看看你接的对不对,再判断模块是否好坏!
附件 untitled1.jpg
也就是说CP1W-CIF01的
2脚是RS232中的发送
3脚是RS232中的接收
9脚是RS232中的信号地
还有其他该短接的要短接
最后修改:2017/12/19 21:24:17
17-12-19 21:21
你的屏显示怎样啊,估计是你的线有问题吧,维纶屏连PLC连不上这个状况不多
17-12-19 22:23
附件 QQ图片20171222093714.jpg
附件 QQ图片20171222093724.jpg
17-12-22 10:01
模块先连接电脑,和欧姆龙很容易连接的
17-12-22 10:04

上一页下一页