登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:变频器干扰其他设备
点击:1536 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
493695129
请教各位,最近厂里当变频器运行时,靠近变频器的设备的通讯就闪跳了怎么回事呢
17-12-17 16:54
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
降低载波频率,布线注意下,加些屏蔽之类的
17-12-17 17:36
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
有干扰。我们这压力变送器都是两端接地。单端接地不好使。就是因为变频器干扰
17-12-17 17:54
3楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
那就没事不要接近变频器
17-12-17 22:26
4楼
编辑
引用
管理
493695129
可不可以加隔板来抑制谐波呢
17-12-17 23:03
5楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
变频器对周边弱电系统干扰还是很强的,需要做好屏蔽和抗干扰措施。
17-12-18 10:24
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
1.用屏蔽线,单端接地,2.用隔板把变频器保护起来,3最好不要更改变频器参数,如果你是设备厂家可以忽略,此条建议
17-12-18 18:25
7楼
编辑
引用
管理
yanli7234
考虑给通讯加上隔离吧。
17-12-18 18:29
8楼
编辑
引用
管理
493695129
通讯加隔离怎么加呢
17-12-18 20:56
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
*最彻底的隔离:介质用光纤,485加一对485光纤收发器,中间走光纤;以太网加一对以太网光纤收发器,中间走光纤。可以选单模单纤型,一根芯的光纤就能实现收发。
*485通讯,可以选485隔离器,这个不需要光纤,只是对485做了光电隔离,效果不如上面的光纤,但比不隔离的要好得多。
17-12-19 10:09