主题:求维纶触摸屏选型问题TK6071iP触摸屏问题
点击:9950 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
121111115
三个模拟量的值1分钟存一次存一个月,有啥意义呢?我一分钟存一次的存一天,如果数据不重要不要这么存,有带U盘的可以随便存,如果不怕被人拔走的话。6071IP支持U盘的。
17-12-17 19:29
11楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
引用
121111115
在 2017/12/17 19:29:24 发言
【内容省略】
要看数据的一般都是新鲜几天,过几天就没有人看了。
17-12-18 07:40
12楼
编辑
引用
管理
chi1225
可以,保存2个月都问题。不过屏可能没有这么大的内存,你必须插上U盘。。保存在U盘里,,
17-12-18 08:28
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
121111115
在 2017/12/17 19:29:24 发言
【内容省略】
呵呵;你确认TK6071IP有USB HOST接口??
17-12-18 08:36
14楼
编辑
引用
管理
启动绕组
安监的过来检查的,看你这里出泄漏问题没有。
如果是接外接usb的话。那数据人为不能拔下U盘去修改了啊。那还有啥意思啊
17-12-18 10:46
15楼
编辑
引用
管理
启动绕组
3个64位数据,1天24小时,1分钟一次。
24*60*64*3=276480位, 一天约0.3M的数据吗?
这样计算是对的吗?
17-12-18 10:57
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;数据你只能使用一天看产生的是多少MB;用上面的算出来是不靠谱的;
17-12-18 10:59
17楼
编辑
引用
管理
121111115
前两天刚整过一个,可以用U盘下程序,存数据没问题的,我们老板要求这个功能我也买的这个信号弄得,U盘存数据拔出U盘后屏幕老提示U盘拔出。
每个屏都有不同配置,我的是MT6071IP 1WV
17-12-18 11:40
18楼
编辑
引用
管理
121111115
不好意思看错了,我的是MT系列的,TK的应该不行
17-12-18 11:43
19楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
TK6071IP是只有MINI USB下载口的;
17-12-18 12:57