主题:电源带载能力差故障之三

点击:2197 回复:14


电源带载能力差故障之三
一台XC型18.5kW变频器,启动时面板显示88888,随即正常。查看散热风扇两只,供电24V额定电流0.3A。将风扇脱开时,运行正常。
单独检测风扇运行电流约0.25A,正常。判断故障为电源带载能力差。启动后因风扇运行致使MCU的供电低落,引发系统复位动作。
查看+5V供电电源,为+6.8V整流滤波电压,经L7805LV三端稳压器取出5V。想到78系列稳压器为(3V)高压差稳压电源器件,后查资料证实L7805LV器件的最小压差是2V(其实就差那么一点儿)。感觉要么是设计者对器件选型不当或前检修者换件不当所致,此处应选用低压差(1V)器件为宜,试换用LM2940-5.0(最小压差为0.8V)稳压器,上电试机正常。
咸庆信
2017-12-13
17-12-13 10:55
谢谢老师分享!
17-12-13 11:05
该示例从元件的性能、电路参数上分析,迎刃而解;若首次遇到该型故障而得到解决,会有一种满足感和收获感。
电源带载能力差,有时表现的故障,无经验或未能很好分析则难以处理。
17-12-13 11:15
嘻嘻,又是一例原理性的问题导致故障。有点意思。
17-12-13 14:08
   希望看到咸老师更多的学习贴,我会每天关注咱们的论坛的,咸老师辛苦了表情
17-12-13 22:40
连元件的性能都这么熟悉,服了
17-12-14 14:19
一台XC型18.5kW变频器,启动时面板显示88888,随即正常。
正常的意思是不是没故障?
17-12-14 14:23
随即"显示正常"
17-12-14 16:45
谢谢咸工的分享
17-12-15 21:07
怀疑电解电容有漏电,如果原维修者没有更换电源模块的话。如果原班人马没有换的话,那最有可能电解电容出问题了,开关电源的设计者这样做自有他的道理。
最后修改:2017/12/16 11:15:45