主题:【话题】西门子430启动后20HZ,是参数设置问题还是变频器问题?(20171215)
点击:1503 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
t_horse
西门子430启动后,没有调频器率,就有20HZ是啥原因,参数1080是0,1082是50,是参数设置问题,还要是变频器有问题了,怎样查,谢谢
最后修改:
2017/12/16 9:56:52
17-12-13 05:34
1楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是设了最低频率。
17-12-13 09:01
2楼
编辑
引用
管理
lllllwh
看一下P1080,那个值的内容就是它决定的,
17-12-13 10:01
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
应该是下限吧
17-12-13 10:15
4楼
编辑
引用
管理
启动绕组
最低频率
外部给定频率为20
17-12-13 10:45
5楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
是20HZ就够用了,你可以上调频率的,也可以下降频率
17-12-13 10:56
6楼
编辑
引用
管理
t_horse
没设最低频率,还没给频率呢,就有20hz,另外,给定百百分之百了,也就36hz
17-12-13 11:00
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
恢复出厂值再看;
17-12-13 12:46
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看P1070连接的是什么?然后,查那个参数是哪来的?顺藤摸瓜。
17-12-13 14:02
9楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
改变面板或端子给定有没有变化?恢复出厂值还不行,CPU板有问题。