能说的具体一点吗
17-12-10 18:44
使用“频率到达”,我是设定5HZ动作,频率上升超过5,刹车打开,低于5时关闭,防止溜车。“运行中”就是变频器起动抱闸就启动,变频停抱闸松开
17-12-11 06:47
附件 抱闸.jpg
类似这样接线吧
17-12-11 09:32
不用变频器会接吗,看着它改就是了
用PLC了吗?负载特性是什么,具体电路都会有区别,配合的程序也有差别。
比如升降货梯,就不适宜驱动与抱闸同步(用就了就出问题)
17-12-11 11:13
电机停车慢,看你的图提供信息变频器是7.5千瓦的,估计原来改造的偷懒刹车没选装吧,如果有刹车停车压力不大吧
17-12-11 23:21

引用 gku0223KKXxJ 在 2017/12/10 9:56:19 发言【内容省略】

推荐一家质量不错的,上海鹰峰的,阿里巴巴上有旗舰店。
17-12-12 07:26
谢谢各位的指点,多谢了!