登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:触点有交流和直流之分吗?

点击:9352 回复:30

继电器的,按钮的,旋转开关的,转换开关,控制的都是小电流,电路通断时电弧小,不必区分,但是像接触器,控制大电流的,就要考虑这些问题了
17-12-08 15:08
断路器锄头分直流、交流,对应的就是直流断路器交流断路器!
小型继电器基本都是交直流通用:但是同一个触点交直流负载电流大小不一样
17-12-08 15:44
强电的主触点开关,一定要有交直流之分,灭弧罩的结构是不同的,触点设计也有别。对于弱电回路的控制触点,小电流的倒是无所谓区分。交直流电路通吃。
17-12-08 18:49
交流380不能用到直流540要触点串联
17-12-08 19:10
这个问题不难理解。
楼主在4楼的回复,缺少考虑。
线圈通交流,触点控制直流,~算什么接触器?
线圈通直流,触点控制交流,~又算什么接触器?
说到触点,有一种叫直流负载继电器,用其控制交流,说明你土豪,用它控制直流,+-接反,说明你外行。
还是看要求,再选器件吧
17-12-08 20:16
说不分的只是在微小负载电流的状况下的,在强电流负载状况下就有很大的区别,交流接触器在直流环境下很快就完蛋,就算他的交流电流标称值比直流大一倍
17-12-08 21:21
线圈分交直流,触点不分的
17-12-09 08:04
辅助触点不用分
17-12-09 08:16

引用 高雅的雅 在 2017/12/8 15:44:00 发言【内容省略】

说的对,对应电流和电压不一样的
17-12-09 08:17
同意1楼,接触器见过交直流 继电器,按钮交直流没有区分!
17-12-09 08:19

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯