登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:急-请教西门子plc的接线
点击:5479 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
seaman328
我用的西门子是s7——200 cpu 226 AC/DC/RLY
想问一下电源线如何接 不知道是否这方面的资料
05-07-21 18:05
1楼
编辑
引用
管理
dixinke
一般没人回来回答这个问题,你做过PLC吗??这个问题都解决不了!
05-07-25 08:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AC220V的电源接L、N就行了;
05-07-25 11:26
3楼
编辑
引用
管理
haixun2008
你的看他是直流还是交流了,支流一般加24伏就可以了.交流按额定电压接就可以了
05-07-25 12:19
4楼
编辑
引用
管理
枫笛
可以接直流也可接交流,后面的RLY是指继电器
05-07-26 12:58
5楼
编辑
引用
管理
dzfa
AC/DC/RLY 是交流220V供电的,DC/DC/DC才是直流24V供电的
05-07-26 13:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
枫笛
在 2005-7-26 12:58:00 发言
【内容省略】
乱讲一通;
S7-200上的标注:
1种为AC/DC/RLY;
AC表示PLC的供电电源为交流,范围AC85~264V;
中间的DC表示PLC的输入信号为DC24V;
RLY表示PLC的输出为继电器;
还有一种为DC/DC/DC;
第一个DC表示PLC的供电电源为直流,DC24V;
中间的DC表示PLC的输入信号为DC24V;
最后表示PLC的输出为晶体管,只能接直流负载;
05-07-26 14:02
7楼
编辑
引用
管理
枫笛
你最好仔细查看一下S7200的系统手册,里面有介绍
05-07-29 08:09
8楼
编辑
引用
管理
冰人可可
可别接错了,我就因错接线将24VDC烧毁了
05-08-05 10:37
9楼
编辑
引用
管理
man60g
hai shi ni bi jiao niu bi ,xiexie
05-08-05 15:28
上一页
下一页
工控新闻
苏企法奥协作机器人产销破万
技术锚定实践 合作链接全球——国际数字经济治理与领军人才能力建设项目走进和利时
2025年我国规上电子信息制造业增加值同比增长10.6%
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
1月制造业生产保持扩张 金融市场活跃度较高
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克的自学习AI视觉产品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
更多新闻资讯