20楼
编辑
引用
管理
529982619
汇川MD290现在输入缺相硬件不检测了,软件通过分析直流母线电压来检测输入是否缺相,还是软件做的不完善,只能是从新刷软件了
18-01-04 12:46
21楼
编辑
引用
管理
zzm7959
嗯嗯,是的是的。
18-01-04 15:27
22楼
编辑
引用
管理
hgnoshgne
英威腾也会,其实是电压低,输入缺相和低压报警用一套电路,分不清
18-01-07 21:41
23楼
编辑
引用
管理
迪克889
如果输入缺相,只能在30多Hz情况下运行,再高就会导致输入模块炸。
遇到过整流模块内接触不良导致的报输入缺相,一相缺失,其他两相电流增大,整流模块会炸的。
18-01-11 05:06
24楼
编辑
引用
管理
zzm7959
嗯嗯,谢谢。
18-01-11 09:12
25楼
编辑
引用
管理
2268283135
这点就是说缺相还是很有保护价值的,否则还是采取cpu降频率或者降压保护
18-01-29 22:36
26楼
编辑
引用
管理
小鱼吃虾米
变频器输入缺相的情况下,受伤最重的是 主回路滤波电容 ,纹波电流大好几倍,发热严重