登录
首页
PLC论坛
台达PLC
回帖
发帖
正文
主题:DVP24EC00R2怎么经常烧电源?
点击:2001 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
xyh978
最近一台设备的DVP24EC00R2PLC经常烧电源,检查外围1个500mm长的光栅尺,2个接近开关,2个行程开关,线路都正常,元件也正常,没有短路现象,修好电源能用个十天半个月的,不知道怎么处理了,特来求助。
17-11-27 22:51
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
改用外部电源试一下,确认是PLC本身电源问题还是外部线路问题
17-11-27 23:12
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
PLC本身的电源功率很小,可能是过载坏了
17-11-27 23:25
3楼
编辑
引用
管理
fireray
很可能是过载了,最好用外部电源。
17-11-28 08:15
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是24V的外供电源烧了就是你负载过大或短路的原因;
如果是电源板整个烧了,就是你供电电压的原因;
17-11-28 08:33
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
楼主不妨换个电源看看怎么样
17-11-28 09:44
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
改用外部开关电源供电试一下,然后输出加个快容保险丝……
17-11-28 09:50
7楼
编辑
引用
管理
xyh978
看来只有加外部电源了。
17-11-28 19:47
8楼
编辑
引用
管理
13660972911
加外部电源可靠点
17-11-28 20:57
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
修理时,注意到有无损坏规律没有,看能否分析到故障原因。
17-11-29 17:27
上一页
下一页
工控新闻
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
更多新闻资讯