登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:刚开始接触欧姆龙CP1E PLC输入输出点分配问题
点击:13568 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
刹那
CP1E E20现在要改成E30 输入点多了几个 我在编程软件里的PLC->更改机型 选择E30 之后在符号里分配IO点,为什么不是显示输入或者输出 而是显示成工作? 如图: 第一张图里,进行符号分配,1.00 不显示输入 而 显示的是工作 第二张图输入点不显示I1.01,输出点不显示Q101.00
最后修改:
2017/11/27 14:45:18
17-11-27 14:41
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
刚做过一个CP1E的,输出是从100.0开始的
仔细看了下,居然和我做的一样:压滤机
最后修改:
2017/11/27 15:03:05
17-11-27 15:01
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
啥情况?被仿了?
17-11-27 16:10
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
zzn6737
在 2017/11/27 16:10:37 发言
【内容省略】
现在回想起来,似乎我都没有加密,呵呵
17-11-27 16:18
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
很多做设备的,做个机械,然后找个人把别人做的程序直接搬来用。简单的控制柜也有造抄的,仿得真的很快啊。现在有些机型加密也没什么用!
17-11-27 16:24
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
问题很有意思
显然程序不是你编的
17-11-27 16:30
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;E20的输入点只有0.00~0.11,那么1.00的地址就可以作为中间继电器随意使用;
而E30的输入点有0.00~0.11,还有1.00~1.05,那么1.00对应的PLC实际的输入点,显然是不能与E20上一样的用法;
17-11-27 21:20
7楼
编辑
引用
管理
goldage
难道输出不是从100.00开始么
17-11-27 21:33
8楼
编辑
引用
管理
1989460116
只要你没将输入点在程序中当中继用,改为E30肯定能正常工作。
17-11-27 22:13
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
更换PLC型号程序就需要详细检查,这个是规矩
17-11-27 22:32
上一页
下一页
工控新闻
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
人工智能重塑中国制造新优势
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
新时达拟募资12.19亿元全部用于补充流动资金
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
更多新闻资讯