主题:请教个机械电路问题,为什么这个不断开?
点击:1918 回复:36
10楼
编辑
引用
管理
1522615606
一般小型直流继电器有续流二极管,不知道你用的人民电器是什么样子的?还是交流继电器。
17-11-27 14:00
11楼
编辑
引用
管理
刹那
线圈输入电压220V电压的 4组触点的
17-11-27 14:06
12楼
编辑
引用
管理
1522615606
交流线圈可以接个阻容吸收器试试看会不会出现这种情况。
17-11-27 14:14
13楼
编辑
引用
管理
刹那
好奇葩,原来人家的板子也没接什么东西。
17-11-27 14:32
14楼
编辑
引用
管理
zzn6737
板子什么样子的啊?能让大家看看不?
17-11-27 18:02
15楼
编辑
引用
管理
goldage
HL3指示灯干嘛要这样接
17-11-27 21:28
16楼
编辑
引用
管理
m7_Hugo
我数了数,用了五5个KA2的触点,不知哪两个是一组的。
17-11-27 21:38
17楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
指示灯接到23位置试一下
17-11-27 22:17
18楼
编辑
引用
管理
刹那
已经和人民电器技术确认了,为该品牌批量问题,型号HH54P小型中间继电器,间隙太短,无法把线圈脱开,导致线圈一直由于得电吸合。 现在在用的朋友注意。
17-11-28 08:39
19楼
编辑
引用
管理
刹那
常开常闭用的一组触点上的,之间都是机械互锁关系,想想一下这么一块小的板子,在不知道设备动作原理的前提下,给你一块已经接好的板子(号码管标识不完整的情况下)你要花多久还原出一副原理图?