登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:丹佛斯不带载输出电流

点击:1841 回复:13

一台丹佛斯VLT2800,不带负载输出6点几的电流,带载报ERR16,各位老师指导一下
17-11-26 14:45
接上散热风扇就报ERR16
最后修改:2017/11/26 15:16:51
17-11-26 14:45
应该是输出电流监测电路有问题了吧。
17-11-26 14:56
电流
附件 1511679881766.jpg
17-11-26 15:04
6132换了
17-11-26 15:05
不带载是什么意思?输出悬空?如果是,那这电流就是短路的环流了?上下桥臂有漏电?
17-11-26 15:18
模块也换了,不带模块,测量驱动电压也都平衡
17-11-26 15:23
接上散热风扇一开就报ERR16
附件 1511681665929.jpg
17-11-26 15:35
2800是直流母线电阻采样,只要IGBT开通就会取采样,不带载有电流正常
17-11-26 16:28
虚焊了,终于OK
17-11-29 14:55

上一页下一页

工控新闻