登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:丹佛斯不带载输出电流
点击:1841 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
985042704
一台丹佛斯VLT2800,不带负载输出6点几的电流,带载报ERR16,各位老师指导一下
17-11-26 14:45
1楼
编辑
引用
管理
985042704
接上散热风扇就报ERR16
最后修改:
2017/11/26 15:16:51
17-11-26 14:45
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
应该是输出电流监测电路有问题了吧。
17-11-26 14:56
3楼
编辑
引用
管理
985042704
电流
17-11-26 15:04
4楼
编辑
引用
管理
985042704
6132换了
17-11-26 15:05
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不带载是什么意思?输出悬空?如果是,那这电流就是短路的环流了?上下桥臂有漏电?
17-11-26 15:18
6楼
编辑
引用
管理
985042704
模块也换了,不带模块,测量驱动电压也都平衡
17-11-26 15:23
7楼
编辑
引用
管理
985042704
接上散热风扇一开就报ERR16
17-11-26 15:35
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
2800是直流母线电阻采样,只要IGBT开通就会取采样,不带载有电流正常
17-11-26 16:28
9楼
编辑
引用
管理
985042704
虚焊了,终于OK
17-11-29 14:55