主题:三菱Gxworks2的1.531D版本是不是比1.77F这个版本更通用?
点击:13150 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1647287332
三菱Gxworks2软件中是不是有1.77F这个版本?1.531D这个版本是不是比1.77F这个版本更多的通用?
最后修改:
2017/11/21 16:38:20
17-11-21 15:58
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1.77F是2008年左右推出的,1.531D在2016年初才出现
17-11-21 16:20
2楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
我还不怎么用work2,想想更新太快了 。。。。
17-11-21 16:36
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
后面的3位尾数比2位尾数版本高,功能更多。
17-11-21 16:58
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;楼主大概以为77比53大,以为77版本新;
可惜77大不过531;
17-11-21 17:21
5楼
编辑
引用
管理
1647287332
晕,原来是这样,今天有个工程师还对我说1.77比531版本新,看来他弄错了,谢谢各位指点
17-11-21 18:51
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我开始就是看着77比53大为什么版本还在前面
为此我还专门电话确认过
后来才知道是77和531比
17-11-22 14:21
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个不奇怪:我好像还看到有人说Gxworks3是Gxworks2的升级版本呢!!
实际Gxworks3是FX5U+R系列运动CPU编程的,与Gxworks2应用范围根本不一致
17-11-22 14:38
8楼
编辑
引用
管理
MFDXT
开始,我也误认为1.77的版本高,后来有小伙伴讨论时,我才明白。
17-11-22 16:31
9楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
1.77F。。。网上很容易下到的版本。。但是版本太老了。。包括513D都不是最新的。。不过我到现在还是用的531D