登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教低压断路器问题
点击:1019 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
换物客
如下图所示,处于合闸运行的断路器左上侧的液晶显示面板,没有显示的原因有哪些
17-11-13 17:08
1楼
编辑
引用
管理
换物客
17-11-13 17:11
2楼
编辑
引用
管理
877476825
一般就是那个东东坏了。那个是可以单独换的,外壳取下,即可换掉
最后修改:
2017/11/13 18:39:23
17-11-13 18:34
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
看看排线有没有松动
这个需要拆开检查!
要是供电正常就要看显示屏了!
17-11-13 19:12
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果有失压保护而没有跳闸,说明有(失压保护的)控制电源;
该部分无显示,可能其无电源、其电源部分损坏、显示的相关部分损坏等,也可能是3楼所说的接触不良等。
若无条件检修,可如2楼所说的更换部件等。
17-11-13 21:51
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
开关越智能意味着元器件越多,故障机会也会增大
17-11-13 22:07
6楼
管理
gzlsj
该帖内容不符合相关规定!
17-11-14 08:02
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
屏坏的几率很小,可能是连接线路松动,或者显示供电电路损坏,问题应该很好解决
17-11-14 09:14
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
要尽快检修,这个控制器要是不工作了保护功能尽失!
最后修改:
2017/11/14 9:56:51
17-11-14 09:42
9楼
编辑
引用
管理
799676754
有电子修理基础的话可以先检查检查控制电路板,有时可能仅仅是保险管损坏了。
17-11-14 22:52