220V部分没有跳闸,空开都没有跳,24V部分没有装空开,这种问题出现还没有规律,程序自动跑了一段时间,和程式没有关系。这问题遇到真是无从下手。
17-11-12 22:26
1楼
编辑
引用
管理
壹零壹
做的什么机器
17-11-12 22:27
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若怀疑供电电源的问题,可查看、判别有无接触不良。
17-11-12 22:45
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
跑一段时间忽然断电重启-----没说清楚哪里断电重启如果
PLC的CUP?所用PLC有上电标志,做记录来判断是不是瞬间断电。
使用了PLC自有的输出电源带负载----常见于省钱的设计
17-11-12 22:53
4楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
先用排除法将24V开关电源换一个试一试。再检查急停按钮(如用常闭触点的)看是否接触不好,导致动作程序返回到初始状态。
17-11-13 07:46
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
是什么电源断电
17-11-13 08:05
6楼
编辑
引用
管理
773267911
估计是CPU电源载或开关电源过
17-11-13 08:21
7楼
编辑
引用
管理
fireray
首先检查硬件,换换开关电源。plc。或者看看传感器是不是有瞬时短路。其次才是软件检测。
17-11-13 08:26
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
自己没把问题描述清楚,让别人瞎猜;
17-11-13 08:43
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是什么断电呢?有观测到吗!
17-11-13 09:01