10楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
这一代jint很专业很强悍啊
17-11-10 19:28
11楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
M8034的作用是禁止状态转移, 这个指令配合步进指令特别好用,我用三菱编程都是用M8034做暂停的! 现在公司用松下PLC,松下没有这个功能,感觉很麻烦,好怀念三菱的M8034啊
17-11-10 19:31
12楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主的意思是暂停吧,暂停和停车是不同的概念,停车概念在设计程序时候是再启动就从初始状态开始的
17-11-10 21:32
13楼
编辑
引用
管理
FORELF
我常用的第二条:
2.启动回路保持,没有异常报警就不停,暂停按钮放进输出回路中?
就是每步都要加暂停,步数多的时候比较烦,有时候还容易漏掉。
17-11-10 22:05
14楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
JINT一不小心漏了一手
17-11-10 23:01
15楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
15238757763
在 2017/11/9 21:43:14 发言
【内容省略】
如果设备的生产动作流程要求,是顺序工艺,直接保持当前的状态即可,给继续运行信号以后,直接从保持的状态中启动继续;这就要求在全部设备的程序里面,细分的每一个顺序步骤里面,都添加继续运行的发令组件,比如按键触点信号。有多少个顺序步骤,就添加多少个发令组件(发令触点)。
以前我遇到的案例与你相反:只要在12个顺序工艺的流程中,有在任意位置中途停车的情况,就必须按下复位信号,机械动作就要倒退回去,回归零点位置(顺序工艺的第一步),这是设备加工的工件性质所决定的,并且编程会更加复杂。
17-11-11 01:11