主题:今天被三菱坑了:因为FX5U的注释有M9000甚至更多,写完触摸屏和PLC注释,写程序不能应用,于是悲催了
点击:5158 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
逍遥的久鸣
在 2017/11/6 19:44:30 发言
【内容省略】
你是用哪个软件对R系列编程的?
基本上GX Works2,GX Works3分不清的水平啊。
17-11-06 20:21
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
R系列必须要GX Works3
17-11-06 20:25
12楼
编辑
引用
管理
goldage
我和楼主的习惯不同,我是先注释,再用,回头检测程序觉得更方便
17-11-06 21:00
13楼
编辑
引用
管理
chi1225
改用西门子的就没这问题。
17-11-07 08:06
14楼
编辑
引用
管理
yecao2003
三菱新推出的东西还是不少。
17-11-07 08:32
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
昨天把内存区其余继电器容量减小,于是M区可以增大了:这个还是我的问题:一直懒惰,没有仔细查看过三菱软件
17-11-09 09:07
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱M设定到22K,最大使用继电器可以到M22527,足够了
最后修改:
2017/11/9 17:46:27
17-11-09 17:39