一变频柜,变频控制采用自动与手动控制, 用一只转换开关进行自动与手动转换,手动控制采用按钮控制, 自动控制采用PLC控制,自动控制正常,手动控制按启动按钮正常启动,按停止按钮停不了机,此时拆掉停止按钮一根控制线,也停不了机,只能把转换开关打到空挡,才能停机, 此种情况下,再按启动按钮不能启动,只有把拆下的那根线在接到停止按钮上,才能启动。查原因发现停止按钮两端接线接错线【互掉了位置】,相当于105与107接到了一个点上,把停止按钮短接了,停止按钮失去了作用。
17-11-02 18:41
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你没有图纸,什么都是你说了算
17-11-02 20:15
2楼
编辑
引用
管理
goldage
这回你不上照片和图纸就只有你自弹自唱啊
17-11-02 21:26
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没有价值的一堆话
17-11-02 21:35
4楼
编辑
引用
管理
xquan
楼主分享了一个很好的经验,楼上的都是门外汉
17-11-02 22:15
5楼
编辑
引用
管理
329345277
105、107接到按钮的一个触点上,如果是在按钮端接到一起,你去拆按钮线的时候应该发现啊
17-11-03 07:35
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
上图才是正道。
17-11-03 09:04
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
没有图纸,楼主在那自言自语呢
,解决了就好啊!
17-11-03 11:56
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是外部接线的问题。