主题:众辰H3400改功率

点击:4235 回复:17

如果是37KW的,9.08电流不可以才7
17-11-03 10:57
F9.52是37那么你的变频是5.5kw的你要改成多大功率的
17-11-03 21:31
F9.07   F9.08是电压电流的系数
最后修改:2017/11/3 21:33:42
17-11-03 21:33
我要改15KW的,这三个数值是怎么看的?
17-11-03 22:08
要计算过吗?
17-11-03 22:09
把f9.52改成40  就是15kw了  再进f0.05看母线电压多少,低了把f9.07加点高了降点。电流也是一个原理。这些众辰是不开公开的。我也是自己摸索的祝你好运
17-11-03 22:43
好的谢谢
17-11-04 10:43
这个帖子不错,找到了众辰该功率的方法了。谢谢了。