主题:我这样接正确么...
点击:1478 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
z918678005
各位大神..为什么我按下按钮没动作
17-10-30 12:12
1楼
编辑
引用
管理
z918678005
在线等
17-10-30 12:19
2楼
编辑
引用
管理
z918678005
欧姆龙CP1H-X40DT-D
17-10-30 12:20
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
看不清照片!!
17-10-30 12:45
4楼
编辑
引用
管理
z918678005
刚刚换了根输入COM从负极变为正极..按钮可以控制100.00的指示灯亮灭..但是墨泵没有动作...此时100.00输出24v正级?我是不是应该把这根正极接到中间继电器启动正极,中间继电器负极直接接电源24v负极?电源接继电器8..墨泵负极接继电器4(常开的一组)?
17-10-30 12:54
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
等什么等,你都不上电。
你都没图让哥看蜘蛛网。
17-10-30 14:01
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
17-10-30 14:06
7楼
编辑
引用
管理
z918678005
谢谢大家,结果是继电器可能是坏的,不用继电器直接接100.00就能控制启动停止了
17-10-30 14:39
8楼
编辑
引用
管理
z918678005
输入com接正极
17-10-30 14:41
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
换继电器好了吗
17-10-30 16:14