登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:博图PID的用法
点击:16159 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
857362369
如果要用模拟量INPUT_PER则要把 Config.InputPerOn = TRUE
,哪里设置Config.InputPerOn = TRUE啊?第一次用1200的pid。
有没有人能指教下
17-10-23 14:50
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
在背景数据块里面
17-10-23 15:31
2楼
编辑
引用
管理
857362369
大版主为啥我的PID设置温度低于测量值还在加热啊?PID参数怎么调啊
17-10-23 16:26
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
把你的PID调用情况截图说明下
17-10-23 18:55
4楼
编辑
引用
管理
857362369
我的PID就是控制加热和冷却,加热是有加热棒的额,冷却靠的是风机,大版主我的pid参数这样调有问题么?加热和制冷的控制域宽度我就用了2度,加热2度控制域不知道可不可以,没有这方面的经验,冷却控制域2度基本就不用PID控制了。
17-10-25 14:09
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
今天有空做了下测试,貌似V13SP9用INPUT_PER过程值标定有点问题,使用INPUT就可以正常运行,输出为PWM格式
17-10-27 12:48
6楼
编辑
引用
管理
857362369
好的,多谢版主还做测试,我用的也是input,模拟量那个被我直接忽略了,只是pid温度控制域的区间你们一般控制在多少度?我想如果我设置为10度的话,当温差超过10度,那就一直加热,在10度以内就PID控制,这样可以么
17-10-27 13:03
7楼
编辑
引用
管理
465010287
你用的是1200PLC哪款型号? 还是其他的,准备搞一个跟这差不多的,跟你学学。
18-02-21 11:01
8楼
编辑
引用
管理
857362369
我PLC用的1214C的
18-02-24 08:01
9楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
这个PID我也是搞了很久 搞得头大 最后还是彻底明白控制要点了!我是用在压力自动控制 非常精准的
18-02-24 16:20