今天我公司派我到某 化工厂安装一台75KW的变频器。化工厂做备用,需要控制信号【原欧瑞变频器信号接线:启动信号线两条,报警信号线两条{常开},模拟量信号线三条{AI2 AO2 GND}】,我公司变频器接线如下,S1 COM启动信号线,AI2 4-20MA给定,AO1 4-20MA反馈,ROA1 ROC1报警。安装完毕,空载试机,发现给定信号调到最大【DCS控制】,变频器设定频率才到30HZ左右,仔细检查发现,当时为了省事,把模拟量信号线并接到欧瑞变频器【75KW】的AI2 AO1 GND端子上】,虽然此变频器并没有送电,但由于欧瑞主控板模拟电路尤其是内部电阻的分流或降压的影响,使新变频器 显示频率不正确,改为外部接线,即把欧瑞变频器的接线从AI2 AO1 GND端子拿下来,与新变频器的同类端子接线短接,再次试机变频器显示正常。
变频器模拟量给定信号只能给一台变频器做调速信号,不能两台变频器并接。