主题:s7-200smart PLC做温度采集,请教大神
点击:8834 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
随遇而安ZPgM
麻烦能解释一下为什么除以十吗?谢谢
17-10-21 23:44
11楼
编辑
引用
管理
xlian
测量清度为0.1度,所以除10,如读出的数据是1000,温度是100度
17-10-22 09:37
12楼
编辑
引用
管理
xlian
不需你那个转换程序,AIW16就是实际温度(精度0.1度)
17-10-22 09:39
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
热电阻或者热电偶测温模块,目前常见PLC都是直接显示为精度0.1°的数据,不管西门子三菱还是AB
17-10-22 10:14
14楼
编辑
引用
管理
987188368
Osh的值应该是 27648吧?
17-10-23 10:03
15楼
编辑
引用
管理
勇往直前17BQ
这个温度模块的库你有吗
19-05-25 13:14
16楼
编辑
引用
管理
haol1974
温度模块不用库的!
19-05-27 10:21
17楼
编辑
引用
管理
辰jYFwomnhgD
电偶或电阻,西门子的采样值都是现场值得十倍!