以前见过电源线接在输出端的。
17-10-25 09:10
这个肯定有,我也接错过,是日本变频器。但日本的机子输入输出接反就不炸机。
17-10-25 09:45

引用 zzm7959 在 2017/10/25 9:45:26 发言【内容省略】

充电电阻和常规接法不同,不会炸机,比如西门子440。此时,输出端拟变的IGBT每管内部的反压电流泄放二极管成了三相整流桥。
但,仅限一类特定的变频器。以其有过一个帖子讨论过。
17-10-26 21:36
嗯嗯,谢谢。
17-10-27 13:11
,第一次接变频器时,输入输出接反过,上电内部哒哒响,屏幕不亮,竟然不炸鸡,换过来还挺好用,一身冷汗
17-10-29 11:36
有的变频器是没事,我也接错过。
17-10-30 08:32
这接线一定不能相信直觉,一定要看好图再三确认。
17-10-31 18:26