CP1E与电脑连接不上,目前在win7系统上使用的是CX-Programmer 9.5版本的,编程线与电脑连接后电脑没有任何反应(换了别人电脑也一样,换了编程线还是不行),没有提示“发现新硬件”,根本识别不了;然后打开CX-Programmer 9.5,设置完型号以后,尝试连接,显示“所选端口不存在”等问题,我在想是不是软件版本的问题,请各位大神给小白指点一二,多谢!!!
17-10-11 20:22
同样型号,我在XP系统下运行不存在这个问题啊,建议还是检查一下设置项目
17-10-11 21:05
需要手动安装USB驱动程序。
17-10-11 21:58
楼上说的,驱动没装好
17-10-11 22:15
官网下载驱动安装即可
附件 1173.jpg
17-10-12 00:22
设备管理器 里面看看驱动是否正常。
17-10-12 08:01
以前是不支持WIN7系统的,现在不知道支持没有。
17-10-12 09:22

引用 yecao2003 在 2017/10/12 9:22:47 发言【内容省略】

很多年年就支持了
17-10-12 11:33

引用 yecao2003 在 2017/10/12 9:22:47 发言【内容省略】

不清楚你说的以前是那个朝代,自有CP1E(H)就一直用WIN7
17-10-12 13:23
如果在电脑设备管理器里都“”没有提示“发现新硬件””那就是PLC USB 是坏的,或电缆太差劲。