10楼
编辑
引用
管理
淄博安华变频
这个床子用过一段时间了,在工人吃饭回来发现直流电源开关跳闸,电源烧坏。厂家来人检查,也没找到问题,在别的地方另拉了一个三相电源单独给直流电源供电。其他部分还是用原来电源,机床开起来先干着活了。用原机床的电源直流电源就烧。现在厂领导又联系西门子公司了。
17-10-18 10:58
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
控制电源烧了?不是装置烧了?那控制电源是不是应该采用隔离变压器供电呢?西门子的控制电源,都是380V变220V隔离变,再给控制电源24V供电的。
17-10-18 15:47
12楼
编辑
引用
管理
淄博安华变频
他的直流电源时输入三相380V输出直流24V给系统供电,没有隔离变压器。
17-10-18 16:23
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接面对电网,容易出问题。尽管三相输入没有零线,但还是没有隔离的保险。
17-10-19 11:20
14楼
编辑
引用
管理
淄博安华变频
他现在是床子不开三相380V电源正常,打开总电源,开油泵,启动机床,检测三相电源就不正常了。直流电源用这三线电源就冒烟。
17-10-19 14:54
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是这样,那就是这个进线电源有问题了。换一个电源工作吧,把这个电源的上口开关关断。停止使用。