主题:问一个关于三菱PLC模拟量模块的问题
点击:1824 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
402330054
模拟量模块可以直接当作一个电流表或者电压表吗?
假如我用一个5V电源通过一个电阻接入到模拟量输入口,相当于当作一个电流表,请问这样可行吗?能得到相对应的数字量吗?
17-10-10 16:12
1楼
编辑
引用
管理
jiouai84
三菱的模拟量电流的输入只有4-20ma,s 用这个作电流表的话是不是也太小了
17-10-10 16:51
2楼
编辑
引用
管理
limassol
电流表的内阻很小,但是模拟量电流输入内阻有几百欧
17-10-10 18:20
3楼
编辑
引用
管理
goldage
没估计错误的话楼主是想用模拟量来做测试的端口,干嘛不再配个传感器啊
17-10-10 22:02
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
接变送器……
17-10-10 22:18
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
接手操器
17-10-11 07:56
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
用变送器吧。
17-10-11 08:33
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,你最好把真实意图说出来
17-10-11 08:34
8楼
编辑
引用
管理
402330054
我其实就是想用一个直流电源接上一个电阻,再接入PLC的模拟量输入口,然后转化为数字量。根据数字量的大小来判断出电阻的大小。
我的想法就是这样,但我不知道PLC模拟量的输入口能否直接读出电流的模拟量。第一次用这个模拟量模块。
谢谢!
17-10-11 08:46
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
模拟量标准信号就是0-10v 4-20ma之类的