主题:三菱FX2N与台达变频器vfd-m通讯不能连续读取电流电压频率
点击:3449 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
485006446
三菱FX2N与台达变频器vfd-m通讯,写频率。正反转停止都可以。读取只能一下读取一个数据(比如只读取频率,或只读取电流。或者电压)。同时读取2个数据就会接受许多错误数据,如果同时读取3个数据(频率,电流,电压)就会接受的数据全部错误。然后用触电比较指令来分辨读取三个数据也不行,
17-10-09 14:33
1楼
编辑
引用
管理
485006446
补充下。是modbus ascii码通讯。波特率设置到了19200 用485bd板
17-10-09 14:34
2楼
编辑
引用
管理
jiouai84
数据读取后再用BMOV指令立即转存,还有,你的存储器的地址分配的是对的吗?
17-10-09 17:21
3楼
编辑
引用
管理
485006446
用BMOV转存了’地址肯定分配是对的。
17-10-09 22:04
4楼
编辑
引用
管理
jiouai84
有没有把数据转换成HEX数呢,好像是HEX指令。
17-10-10 08:17
5楼
编辑
引用
管理
485006446
转了
17-10-10 13:44
6楼
编辑
引用
管理
jiouai84
方便的话能不能把截图发上来看看,之前在李金城老师的书上看到有和台达的变频器通信的例子,有看过吗。
17-10-10 14:38
7楼
编辑
引用
管理
485006446
我就是看的李金成老师的书
17-10-10 19:06
8楼
编辑
引用
管理
485006446
我现在把程序上传,,
17-10-10 19:15
9楼
编辑
引用
管理
485006446
17-10-10 19:16
上一页