登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱PLC 居然不会接线

点击:2970 回复:32

图纸参考,以实际接线为准!
17-09-26 04:43
你第二组SS是不是没有接24V电源。
17-09-26 07:34
以前都是用的三菱都是接COM点的那种, 就是西门子200的外接电源也用过,一般都是自己的电源也正常。 这个设备我还没找到另外的24V电源在哪里。
17-09-26 07:50

引用 第三颗牙 在 2017/9/26 7:34:54 发言【内容省略】

哪里有第二个s/s?
17-09-26 07:50

引用 logo1979 在 2017/9/25 18:44:59 发言【内容省略】

有的是高有效,大部分是低电平有效。
如果输入公共端是S/S,这种机型一般是针对国内的,S/S端接个24V,然后是低电平有效;
如果输入公共端是COM.COM接0V,这个时候输入端个NPN型的接近开关,低电平有效;
17-09-26 07:55
楼主图中的三线式传感 器的漏型 接法是不是不对,漏型 的话X0端输出电流,到三极管E端,再应该到OV啊,怎么回到了24V了,这样能构成回路吗,楼主的这个接线图是三菱的手册吗?
17-09-26 08:32
管它呢,24V/0V 对应,还有就是一根信号线
17-09-26 09:32

引用 step1 在 2017/9/26 7:50:17 发言【内容省略】

一般是放在和输出在一端的。是PLC自带电源
17-09-27 10:57
28楼
该帖内容不符合相关规定!
17-09-27 14:29
SS端的电平决定输入类型是源型还是漏型;说白话就是电流的方向是自SS端流入还是从SS端流出。从SS端流入经输入点流出为漏型,自输入点流入自SS端为源型;SS端为输入点的公共端,即将所有输入的一端连接在一起。
如漏型接法:将DC24V电源接入SS端,输入点外接开关或触点的一端,开关或触点的另一端连接到DC0V。当某个输入点外接的开关或者触点导通时就构成一个回路了,DC24V电压加载到SS端,电流自SS端流入,经这个输入点流出,经外部开关或触点流入DC0V构与这么个回路
最后修改:2017/9/28 9:35:31
17-09-28 09:31

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯