主题:线粗细选择
点击:1459 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
528695231
如果把QF2的进线并到QF1的两个端子上,那QF1的进线是不是要用粗的电缆(是否要考虑QF2的电流)
17-09-24 14:41
1楼
编辑
引用
管理
秀空
当然。
17-09-24 15:00
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
QF1的进线是要用粗一点的电缆。
17-09-24 15:14
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
太会过日子了吧?
直接选用qf1加qf2。
17-09-24 15:17
4楼
编辑
引用
管理
qiuqianshu
线的粗细跟负载有关系,两个负载同时动作与交叉动作也不一样。
17-09-24 15:31
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
必须的
17-09-24 15:49
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
负载有多大,需线径够。
17-09-24 15:54
7楼
编辑
引用
管理
1522615606
线要根据负载大小而决定进线大小。
17-09-24 17:07
8楼
编辑
引用
管理
fireray
实际接线时一般都是从qf1上口引线到qf2,qf1上口线适当加粗。否则qf2要从上一级开关下口引线,有点费线,同时如还有qf3,qf4都从上一级下口引线,是很麻烦很麻烦的事。
17-09-24 19:27
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电流都走一个回路了当然要考虑!
17-09-24 22:23