40楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
引用
kdrjl
在 2017/9/20 20:57:26 发言
【内容省略】
是两个加热棒并联的380V的!
17-09-25 08:19
41楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦,这样呀,其实并联电路不是很好,当然电阻的并联相对要稳定一些。并联电路的负载,就存在一个均流的问题。比较讨厌。也容易出事。
17-09-25 15:27
42楼
编辑
引用
管理
广州耐得钟建
据贴子的描述,我觉得其实还是短路出的问题,漏电只是表面现象。能够检测到漏电,说明绝缘其实很薄弱了,一通电,热胀冷缩,然后发生短路。因为没有安装快熔所以直接把固态继电器烧了。我是过来看看是否一定需要快熔的经验,看到这个帖子。看来还是有收获,快熔还是需要的,装一套吧又不贵。
24-10-30 11:04