登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器Igbt模块的ge驱动电压到底能不能用万能表或者示波器测这个波形电压。

点击:7398 回复:16

书上特别加厚加粗说一下。igbt不能带高压测量,需要测量的时候一是把高压去了二是加入低电压,或者串两个灯泡。。那个ge端的驱动电压有十来v,万用表应该不会触发它的吧?。。。另外我测750w的伺服包。都是直接带高压测光耦的输出。。一直没事。
17-09-15 07:11
检测IGBT门极电压或波形时,一定要用安全的方法,也就是在直流母线串2个灯泡或单独为IGBT供低电压,保证IGBT的安全。因为杂波足可以使IGBT误导通!IGBT是场效应管组成!如果是早期的GTR膜块(三级管组成的符合管)侧不用考虑。
17-09-15 08:49
就是说这样做会增加损坏IGBT的机率,应该尽量避免
17-09-15 09:25
我做信号测试,不能看怎么可能
17-09-15 12:51
逆变部分一定要把高压切掉,加24V直流电压,这样安全,在测试GE之间的电压波形就可以了。那你直接带高压测试,一不小心就会把对管导通,就直接短路爆炸。所以要把逆变直流535V换成直流24V安全,效果一样的。
17-09-15 14:23
2楼说得好,增加损坏的几率,伤不起。如果能有相关措施保障ⅠGBT不会损坏,则可以进行检测。
17-09-15 14:25
是不是用500型的指针表要比数字表好点。。。
17-09-15 14:33
集电极和发射极不接电压,GE端随便测,绝对没事,
17-09-15 16:10
买了两本书正在看。大概翻了一遍,才发现原来真胆大。以前修过几台富士和伦茨丹弗斯的。。运气不错,换完模块后大概量下驱动脚的原件的阻值,没事了就上电,都正常开车了。。。
附件 IMG_20170915_073816.jpg
附件 mmexport1505468462714.jpg
买了两本书正在看。大概翻了一遍,才发现原来真胆大。以前修过几台富士和伦茨丹弗斯的。。运气不错,换完模块后大概量下驱动脚的原件的阻值,没事了就上电,都正常开车了。。。
附件 IMG_20170915_073816.jpg
附件 mmexport1505468462714.jpg
17-09-15 17:48
你好老师,打扰下。我现在有台LENZE的9324的变频器,电机抖动,当时在设备上大概测了下,输出电压平衡。这个模块是在线路板上焊着,P+是双面铜箔连接,不好断开。在不断开高压和变频器不运行的情况下,可以进行那些检测。是否可以直接测量下光耦的5.8脚的18V电压,和停止状态下GE间的负压是否一致。。
17-09-17 17:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯