主题:三菱FX3UPLC控制一个风机和6个脉冲电磁阀[求助]
点击:2542 回复:24
10楼
编辑
引用
管理
604478695
这不是奢侈,这叫高标准
同行啊,点个赞
哪儿家的风机,用的是三菱啊
17-09-14 20:34
11楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
过去厂里安装过一台集尘设备(15KW)就是用了几个时间继电器控制脉冲阀没有用PLC,效果不错。
17-09-14 22:34
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个客户有什么想法嘞
钱多任性!
17-09-14 22:45
13楼
编辑
引用
管理
fujifa
楼主不想讨论钱多还是钱少的问题,而是想讨论如何去实现的问题,至于3GA好还是3U好,价格放在那边,讨论也没有啥多讨论的,看看指令手册上的指令支持机型就可以做判断了。
其实QQ和宝马的区别不就是在宝马速度快一点么,性价比其实就是穷的代名词。
言归正传,这个功能不是很好实现么,这不就是使用2个定时器的闪烁回路么,定时设定值就是你的脉宽时间和间隔时间么,然后通过移位指令不就可以了。
至于执行次数,完全可以加个计数器,计数器到了中断程序执行就可以了。
HAVE FUN!
17-09-15 09:31
14楼
编辑
引用
管理
jiouai84
感觉楼主的意思是在0.1秒的定时到后置1的动作后,再置0 十五秒,用移位指令的话,要先把1移入,然后又要再置0移入,是不是会更麻烦些,反正也就6个阀,直接用MOVE会不会方便点,我没有做过,所以一起讨论下。
17-09-15 10:32
15楼
编辑
引用
管理
李湘衡
我们工厂就搞了两套这样的除尘系统,脉冲阀是单独的电路板控制的,也是轮流输出,只要给它220v电源就行了,主控制柜有一台ABB的变频器还要一个台达的PLC和杂牌触摸屏,其实就是总风管的负压控制变频器的频率改变风机的转速.原理其实很简单,只是出于其它原因要增加那么多辅助配件,反而辅助设备比主要的设备还贵.
17-09-15 10:43
16楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
没用西门子300.已经很节约了。哈哈
17-09-15 14:26
17楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
我用的的是西门子 SMART系列控制的。
17-09-15 14:51
18楼
编辑
引用
管理
zzn6737
双时间循环延时继电器无限循环,可以满足不??
17-09-15 15:37
19楼
编辑
引用
管理
goldage
用三菱的3U搭配维纶屏也不很贵啊,毕竟一套环保设备都要收几十万,电控起码也要做点样子的
17-09-15 21:49