主题:这是怎么回事??
点击:1624 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
Tivian
感应电 很正常的
17-09-25 23:33
11楼
编辑
引用
管理
55366318
应该是感应电,或者是灯故障
17-09-30 22:34
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
前端关闭不彻底,你给指示灯并接一个3-10K电阻即可
17-10-01 14:08
13楼
编辑
引用
管理
探索永不止步
前些天遇上这个问题,给一家冷库装太阳能光伏发电,把所有线路连接好后启动逆变器(变流器)开始向电网发电,等逆变器一启动这时冷库门有一控制箱的指示灯(计10个箱)全都亮起是微亮这时冷库老板不干了要求解决怕影响其它电气的运行安全,最后在靠近2台30kw逆变器旁做了接地(模块)接地线连接到逆变器接地端才消去此干扰.说实话电气设备各种干扰是叫最人头痛和难玩的!
17-10-01 15:16
14楼
编辑
引用
管理
453523111
谢谢啊!可能是这个原因吧。我是plc直接输出给灯。若换做继电器输出给灯也许就好了。
17-10-06 10:34
15楼
编辑
引用
管理
453523111
是啊,干扰很烦人的。我前期做的设备电气柜内有变频器,老是干扰限位,误来信号
17-10-06 10:36