登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:【话题】花样百出的通讯(20170914)

点击:1597 回复:20

东西都定型之后接手的,改不成冗余,而且这是设计施工总承包的活,我只能在现有条件下尽量达到使用要求,你自己也在说通讯几次不成功,然后读下一个站,不管通过什么方式恢复通讯,总是要恢复的。
通讯不上就一直去尝试通讯,不管别的站;用继电器控制通讯;或者通讯不成功就丢掉这个站,除了断电重启永不恢复;这三种处理方式哪种能用?如换做你,哪种你能接受?
17-09-13 15:17
这个可能在一开始做方案的时候就考虑不周!
17-09-13 15:40
使用触摸屏?这个触摸屏是成型的还是系统嵌入式的
就目前看,成型的在通讯方面,好像用户控制不了,通讯中断了它会弹出提示,具体尝试几次算失败没见到介绍。
嵌入式的没用过,不清楚其通讯可否向组态软件那样定制。
你现在用触摸屏,一条422上,带了三个装置是否合理
什么屏,也许有3个通讯口,利用起来问题可能就解决了
或换种组合方式,屏---PLC1+PLC+其他,即屏只对一个PLC,这个PLC在挂PLC和其他
17-09-14 14:16
谢谢你的提醒,我没用过一个触摸屏挂多个设备,在这个问题上思路不对,他们告诉我触摸屏做的轮询,我就一直按照上位机和PLC轮询通讯理解的。
等交了程序再看他采用的到底是什么处理方式,现在只是听他自己讲,通讯确实是受控制,具体怎么实现的,现在还看不出来,很可能所采用的这些方式也是无奈之举,框架做好改不了了。上位机软件用的简易版,也是很难为这个工程师,软件关联不了数据库,所有采集的数据全部写入Excel表格,没有报表功能,查询必须去复制需要的表格出来,一点点搜,做这个应用开发可能比用通用的上位机软件多花一倍功夫,不过这个他们自己已经提出更换了。
受益匪浅,非常感谢!
17-09-14 15:36
如果允许,提供屏及PLC的品牌型号,大家有用过的,就能提供能不能轮询
反正我做类似的,就用一对一,现在用HUB
17-09-14 15:56
我使用HMI的一个RS485口连接2台PLC,其中1台PLC通讯断线后并不会影响另一台正常通讯啊!
17-09-14 15:57
我也搞不明白,我只用过步科和西门子、三菱的,都是一对一,这种方式和这个牌子都没用过,等拿到程序,我再一点点琢磨,现在是隔皮猜瓜。
17-09-14 16:07
不具体说品牌了,指向性比较强,圈子小,等忙完这阵,好好捋一下这些,现在干的全是乱七八糟杂事,环保措施等问题一个也不轻松,技术能做的只是浮在表面的那点工作了。
17-09-14 16:12

引用 jinqiaoma 在 2017/9/14 16:12:40 发言【内容省略】

看来搞技术的都面临着这样的窘境,我们都喜欢潜心钻研技术,但是现实是工作大把时间花在了鸡毛蒜皮的杂事上。好多工作还要靠人家下班后自己一个人加班来完成。
17-09-14 16:51

引用 jinqiaoma 在 2017/9/14 16:12:40 发言【内容省略】

如果连屏的信息都不提供,哈哈 难怪高雅所说。
“他们告诉我触摸屏做的轮询”,如果你没这句,我才不感冒呐
17-09-15 07:55

上一页 下一页

工控新闻