登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:看看我画的PLC三菱编程,延时10秒启动原理对不对
点击:3958 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
15370172709
看看我画的PLC三菱编程,延时10秒启动原理对不对
17-09-08 21:20
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
不对,你这个要把X0按着10秒才能启动呢。
17-09-08 21:25
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
你要一直按住你这个开关10秒钟?
17-09-08 21:26
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
X0如果是点动按钮,程序这样设计显然不对 ,没法自锁。
17-09-08 21:58
4楼
编辑
引用
管理
15370172709
那怎样画图才能延时启动
17-09-08 22:05
5楼
编辑
引用
管理
goldage
PLC的中间继电器不用花钱,随便用,就可以按一下按钮就好了,当然你喜欢按10秒就另外说
17-09-08 22:09
6楼
编辑
引用
管理
FORELF
T1线圈下面加个M0,X0下面加个M0。
17-09-08 22:12
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对不对先要看具体控制要求,看图只能看到程序实现的功能。
17-09-09 07:07
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
X0的实物换成转换开关,X1可有可无,Y0的自锁去掉。
或者X0、X1控制一个M0(含自锁),M0驱动T1和Y0。
大道三千,可任取其一,楼主的程序问题就是必须保证T1的10秒通路时间。
17-09-09 10:06
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;X0一直按住10秒,Y0输出;
X1按下,Y0关闭;
17-09-09 14:57
上一页