主题:请教,三菱大功率变频器带小电机不显示电流吗?

点击:3494 回复:13

很大可能是正常的,我记得不是很准了,修过大的三菱变频器用1.5KW电机测试无电流显示,后来在电机轴端加阻力就显示了,但你的功率这么大,带的15KW,也不容易加载。
17-09-07 14:00
谢谢!我这里条件最多只能加到35A电流,加到25A是没反应,只有停机制动那一下显示电流。其他品牌更大功率的都能准确显示电流
17-09-07 17:34
要在电流互感器上绕几个圈才行
17-09-07 20:11
像你这种情况至少要5圈以上,基本可以看到电流值,你自己可以计算下对就好了
17-09-07 20:16