登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:大神们,为什么用笔记本电脑ping的通,但是编程软件CX-programmer,连接不上?
点击:3086 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
君子一整夜
大神们,为什么用笔记本电脑ping的通,但是编程软件CX-programmer,连接不上,同一交换机,6台远程cj2m就能连上,2台远程cj1就不行?
17-09-04 13:46
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
PING可以找到不同网段地址的IP设备,交换机网络需要直接通讯则必须在一个网段
17-09-04 13:59
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
连接不上可以看看提示什么?
多数是设置问题!
17-09-04 14:02
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
就是读写程序,usb口也解决了
网络通讯的没有办法了。
17-09-04 14:13
4楼
编辑
引用
管理
君子一整夜
cpu上的接口扁口的,电脑这边是usb,这线我没有。所以才想从网络的方式读出程序来。ip地址都是192.168.2.1-9。前7台是cj2m采用“以太网/ip节点在线”都输入对应的ip地址连上了。后面192.168.2.8和9,就是cj1的,同样连接方法,输入ip地址,连接不上。网段都是同一网段,ping都ping的通。
。。。
17-09-04 14:20
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
打印机电缆
17-09-04 15:25
6楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
.8或.9在交换机上换个端口试试
17-09-04 16:54
7楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
能ping的通说明IP地址应该没问题,检查子网掩码设置是否一样。
17-09-05 12:33
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
是不是多台同时在线导致的,把另外6台能通讯的PLC的网线给拔掉再试试。
最后修改:
2017/9/5 17:34:40
17-09-05 17:34
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
是新系统还是在用的?
17-09-05 23:36
上一页
下一页
工控新闻
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
更多新闻资讯