反编译出错罢了
fx1s又不支持一屏多机。
17-08-27 20:39

引用 asd3971 在 2017/8/27 20:39:42 发言【内容省略】

使用了485BD板,搞了一屏多机!
17-08-28 18:51

引用 YXBK 在 2017/8/27 15:34:10 发言【内容省略】

这是EVIEW的屏,用步科的EB500读出的是很长地址的,用威纶EB500读出了是下面版本的,然后我用威纶EB500的编译后下载到屏里,按键触摸不能用,这两家早期真是一团烂账!
附件 111.jpg
17-08-28 18:54
如果你是用的MODBUS通讯的话,这个地址就是对的,我以前也做过类似的,FX系列PLC跟组态王通讯,D寄存器的地址都是要通过转换的