登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安川H1000,15KW 跳OL2(电机过载)
点击:4546 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
伤繁体
接手一台安川H1000 ,15的机,客户说OL2!!! 我量了一下,直流,逆变,大件是好的,我上电测试,上电就跳OL2,我先换主板测试,故障依旧,然后换传感器故障还是依旧!查了半天,没找到结果!就放到一边 ,今天早上上电测试,居然好了,我就测试灯泡,电机,电流,母线,都正常。心想不可能自己无故的好了呀!过了几个小时我在上电还是跳ol2。 现在不知道这么去修了!大神帮忙分析一下。。。。
17-08-26 14:49
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
神经病的的故障不好修,得耐着性子来,更换怀疑的部件,多试才行
17-08-26 15:11
2楼
编辑
引用
管理
gbeijiguang
是不是互感器的问题?
17-08-26 19:00
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
怀疑互感器接触不良,或有个别元件不稳定。
17-08-26 19:09
4楼
编辑
引用
管理
伤繁体
如果传感器坏了,电流会不准的。现在电流很准的呀!!!
17-08-27 07:45
5楼
编辑
引用
管理
伤繁体
头疼的就是元器件有问题!!!
17-08-27 07:45
6楼
编辑
引用
管理
799676754
详查电流检测电路中的运放、比较器及其周边提供基准电压的小电阻。
17-08-27 07:54
7楼
编辑
引用
管理
伤繁体
传感器可以屏蔽吗?
17-08-27 07:57
8楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能是主板电流检测部分电路脏污的问题。有时环境干燥就好了,潮湿后误报警。
清洁线路板。
17-08-27 09:39
9楼
编辑
引用
管理
伤繁体
天啦,咸工!!! 大神..... 我已经在某宝毛了超声波清洗机和洗版水,等回来测试一下!!!
17-08-29 14:53