主题:GT3软件打开以前的程序有乱码
点击:1129 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
ytleaderplc
是软件版本的问题?
现在版本是1.01B的 有点低了?
17-08-21 10:20
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
猜测是字库的问题。
17-08-21 10:38
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么型号的屏,通常是一些老的屏会出现这个问题,可以手动去更改里面的文字。
17-08-21 10:51
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
三菱的技术说是版本低了,正在下载高版本的。下午再试试。
17-08-21 10:51
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
字库的原因;
17-08-21 10:54
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
建议说出屏型号,才能具体支招
17-08-21 11:58
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
原来是f940的,换成1055的
17-08-21 12:47
7楼
编辑
引用
管理
FORELF
这种一般都是字库和编码的原因。
17-08-21 13:57
8楼
编辑
引用
管理
zzn6737
字库问题,不是简体吗?
17-08-21 14:21
9楼
编辑
引用
管理
LINL
这个简单,打开触摸屏程序--视图--显示项目--关闭软元件和对象ID,就可以了。