10楼
编辑
引用
管理
417529092
需把自己已排除的方法说详细,就说接地别人不好帮你判断的,电机是否好坏排除等
17-08-20 08:49
11楼
编辑
引用
管理
szhenlong
为什么不用面板、通讯或其它通道交叉验证?
17-08-20 08:51
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先改用面板电位器试一下正不正常;
17-08-20 09:34
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
接地是真的还是假的,要先确认。如果变频器和电机都没有接地,输出也没接地。那就是接地检测回路的问题了。把故障点缩小范围,再查就好查了。
17-08-20 09:58
14楼
编辑
引用
管理
刹那
感觉群里很多都是维修的。
17-08-23 08:57
15楼
编辑
引用
管理
秀空
接线有没有错误。
17-08-23 10:49
16楼
编辑
引用
管理
409178657
已经有师傅修好了
换的LM393 芯片和周围的一个电阻 二极管
17-08-26 20:53