主题:永宏PLC输入/输出接线方法,SINK和SRCK的不同之处?
点击:7407 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
百里长青
在 2017/8/11 20:40:35 发言
【内容省略】
呵呵;输入是都可以的,输出可是不一样的,NPN的就是NPN,不可能输出又是PNP又是NPN;
17-08-12 13:09
11楼
编辑
引用
管理
卢学斌
如果标注的S.S那你自己想接正或接负都可以。
17-08-12 16:18
12楼
编辑
引用
管理
xlian
S/S端接什么电平就决定你的输入信号是什么类型;简单点说如果你的S/S端接DC0V的话它的输入信号流向就是自X端流向S/S端;如果你的S/S端接DC24V的话信号流向就是自S/S端流向X端;