楼主
编辑
引用
管理
453414193
一台德弗变频器,单管炸了,不知道怎么拆下下来,求助各位师傅给个经验或方法,谢谢!图片如下:
17-08-10 11:17
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这种没必要修的了;
17-08-10 11:24
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
买个小模块,把这个板子换掉就行了,电流不大,3.7KW 以下的
17-08-10 15:02
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
板子上没线路了吧
17-08-10 16:24
4楼
编辑
引用
管理
453414193
客户要修。
17-08-10 18:07
5楼
编辑
引用
管理
453414193
要重新钻孔吧!
17-08-10 18:08
6楼
编辑
引用
管理
453414193
引用
凤凰息梧桐
在 2017/8/10 16:24:46 发言
【内容省略】
下面是块铝散热板,没有线路。
17-08-10 18:08
7楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
加热或左右移动。
17-08-10 18:16
8楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
大功率热风筒,一会就下来了,没有的话用角磨机,不要停的磨,管子自己就发烫变红飞走了,不过上新管要钻孔攻丝牙
17-08-10 19:49
9楼
编辑
引用
管理
13849321480
这个我弄过,首先用一个热熔机加热平放在下面,然后把长条板放在热熔机上,等焊锡化掉用镊子取下即可,然后趁热放上好的管子即可。