10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
1、启用额外加速,也就是部分变频器说的转矩提升;
2、变频器至少大于驱动电机一个等级,例如55KW电机配用75KW变频器;
3、选用矢量控制驱动模式,同时将刹车释放时间仔细调试配合最佳;
17-08-09 21:15
11楼
编辑
引用
管理
豆丁2003
不知你用的是什么变频器,丹佛斯变频器有这个功能,给起动信号后延时几秒起动,去研究一下说明书吧。
17-08-09 22:08
12楼
编辑
引用
管理
goldage
建议看看加速时间的数据
17-08-09 22:20
13楼
编辑
引用
管理
豆丁2003
有这种功能的话,被误设置就会有这种现象。
17-08-09 22:31
14楼
编辑
引用
管理
371486382
问题已经解决了,谢谢大家了,因为用户用的变频电机,在低转速的时候转矩不够,给两台电机补充了相同的转矩后,一启动,立马同时转了。