主题:PLC输入端感应电压的消除。
点击:4564 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我表示没有整明白这个60或者80V的哪里来的?
源头解决吧!
17-08-07 20:00
11楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
滤波器条件不具备,真心不敢试,一个模块700RMB+,坏了购买周期又长,澳洲生产的玩意。
最后修改:
2017/8/8 10:28:21
17-08-08 10:27
12楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
有没去测过电压?
17-08-08 10:28
13楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
这个如果加起来,够麻烦,柜体内要加装卡轨,钻孔,30+个加起来真心费事啊,我刚晚上搜了下,这种隔离模块2进2出的都很少,大多是单通道的好像。你那有多通道的不?譬如8路以上的
17-08-08 10:31
14楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
这边输入端是直接到模块去的,没经过中继,要是经过中继我就直接试了,烧了中继倒也没啥
17-08-08 10:32
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么多信号呀?确实太多了。像这样的结构,我会采用另外结构来做。30个信号就地采集,然后用智能IO端子,通过工业以太网远端传输。
17-08-08 10:37
16楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
是这么个情况,
1)一个9路闸阀控制柜,柜体与阀门本体之间的信号有动力线,还有开度信号,开/关到位信号。 到PLC去的信号有远控状态,开运行,关运行,开/关到位,故障,开度4~20ma信号 远程启/停。
2)到阀门本体去的电缆开关到位信号和动力线一起走一根多芯线,开度4~20ma信号一根屏蔽线。
到PLC去的电缆一根12芯线(除上面4~20ma信号外,其余信号包括控制均通过该电缆),和1根2芯屏蔽线。
现在情况是通电不运行时,到PLC去的信号没有任何电压,运行后即出现10+~80+不等的感应电压,确认到PLC去的信号接点没有与柜体控制线路连接。
17-08-08 10:40
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你的接地和屏蔽层接地做好没有?
两端都做好接地再看看!
17-08-08 14:38
18楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
除了4~20ma信号线,其余线都是那种单股的不带屏蔽的, 我上试过多余芯线接地单端或者两端接地都没用的。
17-08-08 14:54
19楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
恩,加隔离成本就高不少了,加上乱七八糟的4000+是要的.
17-08-08 14:59