10楼
编辑
引用
管理
xlian
直接选用DC24V是的电子尺;输出有0-10V或4-20mA可选;如果是10V的可用12V的开关电源降压或定做10V电源
最后修改:
2017/8/7 15:03:38
17-08-07 15:03
11楼
编辑
引用
管理
柒柒爸NeXrlT
5V是电子尺给出的模拟信号。电子尺的电源是不会变化的,0-10V都能给出。然后到PLC里面经过换算成数字量
17-08-16 16:07
12楼
编辑
引用
管理
guyou001
35元的12v电源用微调电位器应该可以调到10v吧。
17-08-19 09:09
13楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
电阻尺的电压基准源需要独立的高精度的电压送出来,否则监测的位置将不准确。如果直接使用普通的电源,那就需要编程上对其进行修正,具体修正方法要看具体的应用。